Re: TKMP.DLLのMailDatasプロパティで例外 ( No.1 ) |
- 日時: 2007/10/03 22:27
- 名前: Toki◆pRU.c9X.EOI
- サーバーへのログオンに失敗している可能性があります。
例外が発生するときにConnectメソッドの戻り値がFalseになっていないか確認してみてください
|
Re: TKMP.DLLのMailDatasプロパティで例外 ( No.2 ) |
- 日時: 2007/10/06 07:53
- 名前: たけうち
- 返信ありがとうございます。
Connectメソッドはtrueを返しています。
|
Re: TKMP.DLLのMailDatasプロパティで例外 ( No.3 ) |
- 日時: 2007/10/09 00:58
- 名前: Toki◆pRU.c9X.EOI
- Connectメソッドでは、戻り値の設定の直前でMailDatasプロパティの元になるコレクションが設定されます。
このため戻り値がTrueでMailDatasがSystem.NullReferenceExceptionの例外を発生する事はないと思います。 発生場所の再確認をお願いいたします。 またMailDatasの内部コレクションはPopClient内でNullをセットすることは無く、 初期状態でNullになっている以外は、再接続時に再設定されるだけです。 接続、切断を同一のインスタンスで行なう場合はNullになることはありません。 接続時にログオンに失敗した場合も、前回の値が保持されています。
以下の点の確認をお願いします ・MailDatasメソッドの戻り値をMailDataの配列に格納するだけでも発生しますか? ・「接続→MailDatas参照→切断を連続して」はループで連続して行なっていますか? ・再接続は同一インスタンスで行なっていますか?
|
Re: TKMP.DLLのMailDatasプロパティで例外 ( No.4 ) |
- 日時: 2007/10/09 09:27
- 名前: たけうち
- 原因が分かりました。
Connect メソッドが失敗しているにもかかわらず、 Connected プロパティが true になっています。
私のプログラムが接続済みと判断して MailDatas プロパティを参照する為に エラーが発生していました。
|
Re: TKMP.DLLのMailDatasプロパティで例外 ( No.5 ) |
- 日時: 2007/10/10 01:10
- 名前: Toki◆pRU.c9X.EOI
- ご報告ありがとうございます
ご指摘のとおりConnect メソッドでの処理が失敗しFalseを返す場合に 条件によってはConnected プロパティがTrueになってしまう問題がわかりました。
早急に修正させていただきます。
|